防止銹蝕閥桿,只能在有蓋地溝內安裝,閥門應安裝在操作、檢查、拆裝、維修及操作方便的位置。
堆放時,碳鋼閥門同不銹鋼閥門及有色金屬閥門應分開。閥門吊裝時,鋼絲繩索應拴在閥體與閥蓋的連接法蘭處,切勿拴在手輪或閥桿上,以防損壞閥桿和手輪。
安裝高度應方便操作、維修,一般以閥門操作柄距地面1-1.2m為宜。操作較多的閥門,當必須安裝在距操作面1.8m以上時,應設置固定的操作平臺,當必須安裝在操作面以上或以下時,應設置伸長桿或將閥桿水平安裝,同時再裝一個帶有傳動裝置的手輪或遠距離操作裝置。閥門傳動裝置軸線的夾角不應大于30°,其接頭應轉動靈活,操作時靈便好用,指示準確。有熱位移的閥門,傳動裝置應具有補償措施。
垂直管道上的閥門閥桿、手輪必須順著操作巡回線方向安裝。有條件時,閥門應盡可能集中安裝,以便于操作。高于地面4m以上的塔區管道上的閥門,均不應設置在平臺以外,以便于安裝與操作。
如安裝截止閥,應使介質自閣盤下面流向上面,俗稱低進高出。
安裝旋塞、閘板閥時,允許介質從任一端流出。安裝止回閥時,必須特別注意介質的流向,才能保證閥盤能自動開啟,重要的場合還要在閥體外明顯地標注箭頭,指示介質流動方向。對于旋啟式止回閥,應保證其插板的旋轉樞軸裝在水平位置。對于升降式止回閥,應保證閥盤中心線與水平面垂直。
如安裝杠桿式安全閥和減壓閥時,必須使閥盤中心線與水平面相互垂直,發現傾斜時必須進行校正。
管道上安裝螺紋連接的閥門時,在閥門附近一定要安裝活接頭,以便拆裝。
當車間停車檢修時,可與總管道切斷。這些閥門的安裝高度一般較高,應盡可能布置在一起,以便設置固定操作平臺。
要保證與之連接的兩個法蘭端面與閥門法蘭平行并同軸線。尤其是安裝鑄鐵等材質較脆的閥門時,更應避免因安裝位置不正確和受力不均勻造成閥門損壞。擰緊法蘭螺栓時,應采用對稱或十字交叉的方法,分幾次逐漸擰緊。
高壓閥門多為角閥,使用時常為兩只串聯,開啟時啟動力大,必須設置閥架以支承閥門和減少啟動應力,其安裝高度以0.6-1.2m為宜。
即便是單獨一個閥門也應固定在閥架上。水平管道上安裝重型閥門時,要考慮在閥門的兩側裝設支架。
要根據工作條件選用填料,擰緊到位時閥桿的位置應符合安裝要求。擰緊時,必須用扳手咬牢擰人管子一端的閥門六方體上,以保證閥體不致擰變形和損壞。法蘭或螺紋連接的閥門應在關閉狀態下安裝。
施焊時閥門不宜關閉,以防止密封面過熱變形。若密封材料不耐高溫,施焊前要拆除密封材料,以防止焊接高溫破壞密封材料。
避免流體直接沖擊閥門;另外要保證安全閥在作業的不結霜,以免工作時失效。
由于閥門安裝時處于常溫,而正常使用后,溫度升高,閥門螺栓受熱膨脹,間隙加大,所以必須再次擰緊,叫做“熱緊”,操作人員要注意這一工作,否則容易發生閥門泄露等事件。
汽閥停汽后,也要排除凝結水。閥底有如排水開關,可將它打開排水。
使閥門關閉時壓力加在閥頂的錐體上,而填料不受負荷。但對不經常啟閉而又需要嚴格保證在關閉狀態下不漏的閥門(如加溫閥),可根據需求有意識地反裝,以借助介質壓力使之緊閉。
防止因閥芯的自重較大而偏向一方,增加閥芯與襯套之間的機械磨損,造成泄漏。